Votre avis sur PINKY?

Français de base, avec la baguette, la moustache et le béret !! :mrgreen: :mrgreen:

Bonjour,

Je crois que les principes de mesure du réactif avec un compteur de typeLlinky et un électomécanique sont sensiblement différent.

Linky fait un calcul infinitésimal. C’est à que la mesure se fait par intégration de U,I et UxI, d’où on déduit : La puissance active et les valeurs efficaces de U et de I à partir des quelles on peut déterminer la puissance apparente, puis le réactif.

Un compteur électromécanique est plutôt basé sur la représentation de Fresnel qui suppose des ondes sinusoïdales.

Tx

bjr,
yen a qui sont contre et yen a qui sont pour:

le-mag.radins.com/actualites/li … n=27-06-19

[i]Pour l’Académie des technologies, le compteur Linky est « une innovation technique utile » aux « avantages multiples ». Dans un récent rapport qui leur est dédié, l’institution appelle à poursuivre les déploiements de ces compteurs communiquants.
Linky : des avantages pour Enedis comme pour les consommateurs

L’opposition aux compteurs Linky est très minoritaire (taux de refus d’installation de 1%), mais très médiatisée. Résultat : malgré sa réelle utilité pour le consommateur, Linky a injustement acquis une image négative, estime l’Académie des technologies dans un récent rapport dédié aux compteurs électriques nouvelle génération.

Sur les 12 pages de ce rapport, ses auteurs s’attachent à expliquer les différents avantages que présente Linky. Tout d’abord, le gestionnaire du réseau a une connaissance précise de la quantité d’électricité consommée et la transmet aux fournisseurs, qui peuvent adapter leur production en conséquence. Ensuite, grâce à Linky, on a une connaissance précise de la consommation dans telle ou telle zone géographique heure par heure. Grâce à ces informations, les fournisseurs peuvent proposer des tarifs plus avantageux en périodes creuses, ce qui a l’avantage de lisser la consommation d’électricité (et donc soulager le réseau) et de créer des économies pour les consommateurs. Les auteurs du rapport concèdent néanmoins que de telles offres « sont encore balbutiantes ».
Linky permet à tous de faire des économies

Autre avantage de Linky : il permet au consommateur de changer lui-même les paramètres de son abonnement (puissance souscrite notamment) et même changer lui-même de fournisseur d’électricité, sans faire venir un agent. Cela favorise la concurrence sur le marché de l’électricité d’une part et crée des économies supplémentaires pour les fournisseurs et Enedis d’autre part. De la même manière, le déplacement des agents n’est plus nécessaire pour relever les compteurs, d’où, encore une fois, une économie pour Enedis et potentiellement pour les clients, qui ne risquent pas de se faire facturer une consommation théorique s’ils ne sont pas chez eux au moment du passage de l’agent.

S’agissant des inquiétudes quant aux éventuels champs électromagnétiques induits par ce compteur, on peut lire dans le rapport qu’« aucun effet sanitaire de l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants Linky n’est attendu compte tenu des faibles niveaux d’exposition », qui sont « très inférieurs aux valeurs limites réglementaires ». Traduction : il n’y a pas de raison de s’inquiéter.[/i]
Qui croire??? :mrgreen:

Bonjour à tous,

Réponse : Personne, la mesure est simple avec un mesureur de champ, ou un récepteur calé sur les bonnes fréquences. Les champs émis sont ridicules, et quasiment éliminés avec un condensateur MKP sérieux de 10µF en // sur le secteur chez soi. Le filtre LC (fils du réseau = capa) ainsi réalisé est très efficace.

Des revendeurs vendent ce genre de produit (uune simple capa dans un boitier pour rail DIN, à prix très élevé…

Bien cordialement. Jean-marc

10 µF me paraît bien élevé…
1 à 2 µF me semble plus raisonnable au regard des fréquences à supprimer.
L’impédance est très forte pour le 50 Hz (entre et 3185 et 1592 Ohms)
Mais à 50 kHz, elle serait alors comprise entre 3,185 et 1,592 Oms

L’avantage est également du coté de la puissance réactive ainsi compensée: entre 16,6 et 33,2 Vars.

L’idéal est ce type de condensateur:

Bonjour,

lisez en entier au lieu de reposer des questions qui ont des réponses sur ce même fil quelques pages avant !

viewtopic.php?f=17&t=246363&start=240

Michel…

Hello tous ! Ce midi, lundi, sur RMC, il y a une émission sur le fameux LINKY. On verra bien ce qui va s’y dire !!

Bonjour,

On arrive quand même à 29 pages sur ce sujet… et, pour ma part, je n’ai pas du tout le sentiment d’avoir appris quelque chose de décisif, ou voire même d’être en mesure de prendre position pour ou contre !

Et vous ?

Mais je pense qu’il va se remplir encore plein d’autres pages, sans aucune avancée significative, mais voilà, blablabla, blablabla…, valeur du condensateur « potentiellement utilisable » et masturbation de l’esprit… ça occupe !

Cdlt :wink:

Salut Alain. Que veux-tu apprendre de décisif quand, en face, tu as des gens qui ont des migraines dés qu’on prononce le mot LINKY. D’ailleurs, sont cons ils auraient dû l’appeler Barnabé !
Au cours de l’émission ( j’ai coupé avant la fin !) on a même entendu un gars de l’Ariège…Georges F6CER avait raison ! Les adeptes de la pince croco, eux, doivent la trouver saumâtre ! :smiley:

Sur que ça va voler très haut !
De la science pure. :mrgreen:

Bonjour à tous,

Si, je me fais déjà une idée précise :

  • rayonnements CPL de valeur très faible, et facilement atténuables voir supprimables.
  • Linky facture de la puissance ACTIVE uniquement.
  • Linky mesure le courant via une résistance série de faible valeur.
  • Linky comporte un relais intégré qui coupe la distribution d’électricité lorsqu’on atteint la valeur de l’abonnement, et là c’est de la puissance apparente.
  • Linky transmet les données relevées de votre consommation 1 fois par nuit.
  • Linky relève votre consommation à intervalles réguliers, mais ne sait pas dire à quoi correspond les mises en marche ou arrêt d’appareil (chauffe-eau, frigo, lampes, autres).
  • Linky sert de relais CPL pour les compteurs Linky situées très loin du concentrateur (en général situé dans le transfo HT/BT).

Il reste une question que je me pose : en triphasé, Linky coupe la distribution d’électricité lorsqu’on atteint la puissance apparente de 1/3 de l’abonnement sur une phase, ou lorsqu’on atteint la puissance apparente de l’abonnement globale ? (phases déséquilibrées) ?

Bien cordialement. Jean-Marc

Bonjour à tous,

Effectivement Jean-Marc, tout ceci est une récapitulation des + et des - suivant chacun.

Mais pour une très grande partie, voire la totalité de celle-ci, ce sont les fonctions ciblées à l’origine du Linky !
Quant à savoir comment il est construit, quels sont les composants qui l’équipent, recalculer son fonctionnement… pffff, cela change quoi ?

En fait, le Linky idéal n’existe pas, car il faudrait qu’il fasse ceci, mais pas cela au gré de chacun, d’où toutes ces discussions qui ne modifieront rien non plus.

Une seule question subsiste : Tu le prends ou tu le laisses (avec toutes les conséquences qui suivront) !
Et comme cela a déjà été dit, « Quant aux adeptes de la pince croco »… :slight_smile:

Voilà, pour moi cela s’arrête là.

Cordialement

Bonjour à tous,
Bonjour Alain,

Effectivement :

Pour : tu le prends, rien à payer, alors que par la suite une installation sera sans doute facturée.
Contre : si tu es juste en abonnement, ton Linky coupera beaucoup plus vite que ton gros disjoncteur EDF.
Exemple : abonnement 6KVA, le Linky coupe à 6 KVA apparents. Le disjoncteur EDF de 30A avec le vieux compteur coupe à 230 x 30 = 6900VA + une marge de sécurité disons 7 KVA, ça fait une différence !!!

Pour : pas de compteur à relever par l’abonné (relevé confiance mensuel). Télérelevé journélier, facture bi-mensuelle exacte.
Contre : supression d’emplois chez Enedis

Contre : si vieux compteur mécanique, ils sont tous + ou - bloqués par les fourmis, le Linky engendrera des factures plus élevées, mais c’est vrai avec n’importe quel compteur électronique.

Concernant l’argument que Enedis nous espionne chez nous, je trouve cet argument stupide : les personnes qui disent ça ont tous une carte bleue, un téléphone portable et un Ordinateur, les numéros appelés, SMS, bornages (géolocalisation imprécise), et les achats CB sont stockés pendant 1 an minimum !!!

Bien cordialement. Jean-Marc

Bonsoir

moi, j’ai pris l’option voyeur, je peux voir ma voisine dans sa baignoire :mrgreen:

La seule question que je me pose à propos du LINKY c’est qui et pourquoi est à l’origine de cette campagne anti LINKY et a propagé un tas de « fake news » (bobards en bon français) à son sujet ?
Cette campagne anti LINKY démontre que la vitesse de propagation de la connerie sur le web est hallucinante !

Daniel

j’ai ça aussi, mais ils se sont trompé de voisine, c’est la + laide.
on peut pas changer d’option en cours de route!!:
Pu…tain de linky :imp:
@+

Bonjour à tous,

Peut-être un début de réponse : je m’étais rendue chez une pseudo-écolo qui vends ses services pour orienter le sens des lits, choisir les couleurs de papier peint, les matériaux des mobiliers pour vivre harmonie avec la nature, et par principe elle refuse les Linky pour « ne pas être envahie de courants porteurs » (je cite), sans bien entendu connaître la valeur de ces CPL, ni bien entendu comprendre que même avec les vieux compteurs les CPL sont présents sur le réseau !

Bien cordialement. Jean-Marc

Bonjour,

Enfin… Linky installé ce matin :smiley: . C’est du triphasé : 12 kVA.

La question angoissante était : est-ce qu’il va disjonter dès que je dépasse 4 kVA sur une phase, même si j’ai 0 kVA sur les autres. Et bien non, Linky semblerait plus intelligent qu’un disjoncteur magnéto-thermique.

Premiers essais : 4 kVA par phase cela correspond à 17 A.
J’ai chargé une phase jusqu’à 28 A (les autres peu chargées) et attendu quelques minutes… il ne disjoncte pas (l’ancien disjoncteur recalibré à 30 A).
Pour 38 A sur une phase, il disjoncte en quelques secondes.

Autre question : Après avoir disjonté, faut-il aller à l’extérieur dans le froid et la tempête pour le réarmer. Et bien : Non. On peut réarmer par le disjonteur intérieur qu’il suffit de couper et de ré-enclancher. Linky s’aperçoit qu’il est remis en charge et se réarme automatiquement.

Pour le moment que du bon. Je verrais à l’usage.

Cordialement : jcj

Bonjour Jean-Claude,

Voilà enfin quelque chose de constructif ! :wink:

Le légendaire bon sens de l’ami Jean-Claude !! :smiley: