bonjour,

…il semble donc bien que le signal CPL soit émis des deux côtés à la fois. À l’amont de manière « utile », mais aussi en aval, dans l’installation intérieure.
Cordialement

Bonjour à tous,

Le transfo torique ça aurait été tip-top : ça ne mesure que les courants variables, et pas les courants continus. Une simple diode sur les circuits de chauffage et une partie de l’énergie n’aurait pas été comptée (superposition d’un courant continu et d’un courant alternatif)… Je pense que les concepteurs ont quand même du y réfléchir !

Amicalement. Jean-Marc

Bonsoir
Du courant continu pourrait donc être fourni par EDF sur un réseau alternatif ? Etonnant non ?

du continu qui traîne sur le secteur ?
problème déja évoqué je sais plus ou

mais çà ferait surtout des ampères-tours continu dans les transfos
de quoi rendre bruyant des transfos et faire chauffer le poste de transformation inutilement

mesure , le shunt ne fait peut-être que 1 miliohm
çà suppose un milivoltmètre performant dans la section mesure du compteur
CPL ?
effectivement pas de filtre côté utilisateur
un filtre efficace pourrait être fait avec des composants équipant les plaques à induction
elles ont toutes un filtre par étage de puissance
filtre dimensionné pour 15A et couper efficacement les 25KHZ produit par l’étage de puissance pour attaquer le foyer quand le booster fonctionne

à petite allure çà varie entre 40 et 60 Khz suivant modèle

du continu qui traîne sur le secteur ?
problème déja évoqué je sais plus ou

mais çà ferait surtout des ampères-tours continu dans les transfos
de quoi rendre bruyant des transfos et faire chauffer le poste de transformation inutilement

mesure , le shunt ne fait peut-être que 1 miliohm
çà suppose un milivoltmètre performant dans la section mesure du compteur
CPL ?
effectivement pas de filtre côté utilisateur
un filtre efficace pourrait être fait avec des composants équipant les plaques à induction
elles ont toutes un filtre par étage de puissance
filtre dimensionné pour 15A et couper efficacement les 25KHZ produit par l’étage de puissance pour attaquer le foyer quand le booster fonctionne

à petite allure çà varie entre 40 et 60 Khz suivant modèle

connaissez vous un retour d’expérience sur le comportement d’un linky suite à rupture du neutre en amont
il coupe ?
il laisse passer le 380V ?
il crame ?

On sent le specialiste ! :mrgreen:

Il laisse passer le 410 Volts ou les valeurs déséquilibrées suivant la consommation sur les phases. Nous avons eu le cas dans la copropriété où j’habite, chez moi j’avais du 160 volts mais à la piscines sur les pompes en triphasé, il y en a qui n’ont pas résisté.

Autre point, toujours à la piscine, le Linky est réglé à 36 KVA, mais il coupe si déséquilibre de phases trop important, dans notre cas, la coupure a eu lieu à 24 KVA et 41 A sur une phase (60A pour 36 KVA) (indications lisibles sur l’afficheur du LINKY).
Pour réenclencher le LINKY, il faut maintenir le bouton « + » pendant 10 secondes.

Bonjour,

Je ne comprends pas bien ce qui a pu vous arriver car les appareils triphasé ne sont pas concernés par les coupure de neutre.
Et, il me semble que c’est vrai quelque soit le type de compteur.

Tx

Bonjour à tous,

On peut effectivement consommer du courant continu sur le réseau EDF, bien que ce ne soit pas autorisé. Il faut que le % de courant continu soit très faible par rapport à la capacité du transformateur EDF 25KV/410V.

  • C’est le cas avec les vieilles radios dites « tout courant » qui comportent une redresseuse mono-plaque.
  • C’est le cas avec certaines alims à découpage bas de gamme qui compôrtent une diode simple de redressement mono-alternance.
  • C’est le cas avec certains appareils muni d’un variateur à thyristor relié directement au secteur : j’ai vu des appareils électroménagers de ce genre.
  • C’est le cas des boitiers « Pulsadis » de détection de tarif donnés par EDF aux abonnés ayant souscrit des tarifs multi-tarifs (1 diode de redressement simple).

Les consommations de courant continu de tous ces appareils reste ridicule…

Bien amicalement. Jean-Marc

En règle générale effectivement, mais certaines pompes se sont bloquées en raison de tensions anormales sur les phases et déphasages 300 logements sur un transfo local et un système de commande en monophasé, je ne m’explique pas tout mais il y a eu des problèmes.

Mon but était de répondre à la question sur la réaction du compteur Linky et à ma connaissance aucun n’a disjoncté ni les monophasés ni les triphasés.

Amicalement

Certes du continu peut exister sur le réseau de l’électricien, mais ses machines sont parfaitement incapables d’en fournir.

Donc c’est qu’il y a quelque part quelqu’un d’autre qui en fournit. Peut être sans le savoir.
C’est le même problème que les harmoniques : Les générateurs d’harmoniques sont chez les clients.

Mais ne vous inquiétez pas,quelque soit le type de compteur, tout est facturé.

Tx

Bonjour à tous,

Prenons un transformateur secteur 230/24 Volts par exemple. Mettons une diode simple sur le 24 Volts, et une charge derrière. La tension redressée sera des 1/2 sinusoïdes de 24V, et le courant idem, qui se décomposent d’après les lois de Fourrier en une tension et un courant continus constants et un signal périodique de valeur moyenne 0.

C’est bien la diode qui crée ce courant continu, qui circule à la fois dans le transformateur (en le faisant chauffer au passage) et dans la charge.

Au niveau énergétique, ce courant continu circulant dans la charge y dissipe bien une puissance : ne peut-on donc pas dire que c’est quand même bien le transformateur qui fournit cette puissance et ce courant continu ?

Amicalement. Jean-Marc

Une diode serait donc capable de creer du courant continu ? Etonnant non?

Bonjour,
La fonction « disjoncteur » du Linky est calibrée pour l’abonnement auquel vous avez souscrit (30 A pour 6 kW, 45 A pour 9 kW etc), il remplace en cela la fonction du disjoncteur qui était calibré pour le même courant.
Si le disjoncteur ne sautait pas, le Linky ne devrait pas sauter non plus s’il est calibré sur le même courant.

Lors du montage du Linky l’employé qui procède au remplacement du compteur passe le disjoncteur sur son calibre maximum de façon à ce que cela ne soit pas lui qui saute en cas de courant excessif mais le Linky.
D’après l’employé qui a installé mon Linky, la raison pour laquelle ils font ça c’est pour pouvoir procéder à distance à une modification de puissance souscrite (augmentation jusqu’au calibre max du disjoncteur ou diminution) sans avoir à intervenir chez l’abonné.

Bonjour,

chez moi le linky a été posé au début de ce mois
l’ancien disjoncteur est toujours là et est toujours sur 30 A comme avant
mais c’est son maxi

Michel…

Du point de vue énergétique c’est tout a fait exact.

Mais d’un point de vue électrique c’est un peu plus compliqué car il y a 2 générateurs de tension : Un continu et un alternatif dont les effets se superposent.

Comme le générateur continu n’est pas chez l’électricien, il ne peut être que chez le client qui s’amuse avec des diodes.

Tx

Bonjour à tous,

Ce n’est pas ce qui est dit dans les forums divers et variés (même si il faut rester prudent sur les forums) : le disjoncteur électromécanique est effectivement calibré sur une intensité : par exemple 30A pour du 6kW, mais 230Vx30A = 6.9 kW, et pas 6. Chez moi, en 239V, ça fait même du 7.17 kW !

Il semblerait donc que le Linky calcule une puissance (active ou réactive ?) consommée instantanée, et coupe dès cette puissance atteinte ?

Quelqu’un a-t-il plus de précisions la-dessus ?

Les diodes et les charges ne sont pas des générateurs, mais des récepteurs de courant. C’est bien la diode qui est la cause du courant continu, mais la puissance continue correspondante provient quand même bien du fournisseur d’électricité ?

Amicalement. Jean-Marc

Bonjour,

C’est tout a fait exact et, vu comme ça un alternateur, une dynamo, un transfo, une diode, une résistance… n’ont jamais produit aucune énergie ni aucun courant.

Ils ne font que transformer une énergie en une autre quelque peu différente.

Tx

Bonjour à tous,

C’est vrai : l’électricité n’est pas une « source d’énergie », mais un vecteur : une énergie transformée…

Bien amicalement. Jean-Marc

Bonjour,

ayant un nouvel analyseur de spectre facile à transporter, j’en ai profité pour voir ce qu’il y a entre 50 et 100 KHz dans la maison
branché fil servant d’antenne d’environ 20 m se promenant dans le grenier et descendant dans la pièce où je mesure, et longeant les lignes EDF avant et après le linky
voilà le résultat mémorisé sur un cumul de traces pendant un quart d’heure (cliquer sur l’image pour plus de netteté)

que des fifrelins à moins de - 60 dBm, aucune impulsion, rien
tout au moins dans ce quart d’heure
et - 60 dBm, c’est le millionième du milliwatt

la même image en négatif pour une meilleure lisibilité selon les écrans

Michel…