Au moins ça ne pouvait pas arriver quand les porte-fusibles ne coupaient que la phase et que tous les départs de neutres étaient reliés ensemble au tableau.
Le problème est que souvent l’installation avait été modifiée (ajout de prises ou autre) et on ne se donnait pas toujours la peine de tirer un nouveau fil de neutre. C’est le jour où on remplaçait les porte-fusibles par des disjoncteurs bipolaires qu’on pouvait se trouver dans ce genre de situation (ça m’est arrivé lorsque j’ai remplacé le tableau de fusibles de ma maison de campagne par des disjoncteurs et j’ai un peu galéré pour trouver où était le problème).
L’électrocution n’est possible à mon avis que s’ils ont touché le chargeur lui-même humide avec des mains humides (ou si le chargeur encore branché au secteur tombe dans la baignoire).
S’il y a des inter différentiels 30 mA au tableau ils devraient sauter, évitant tout risque d’électrocution.
Sinon si on ne touche que le secondaire (fil connecté au smartphone), que le chargeur est en bon état (double isolation intacte) et sec, en principe c’est impossible de s’électrocuter.
Mais il faut quand même être un peu félé pour utiliser un smartphone en charge dans sa baignoire.
Je l’avais déjà posté, mais je ne résiste pas :mrgreen:
Heureusement personne n’a dû prendre cette pub à la lettre (ou n’a survécu pour traîner le fabricant en justice)
A l’époque, ces télécommandes, en boîtiers de fer, avaient des contacts non isolés du secteur
en principe on doit vérifier un vérificateur d’absence de tension pour cet usage
les premiers modèles proposés ne disaient rien si seulement la phase était présente
actuellement ils ont cette fonction
si seule la pase est présente l’appaeil l’indique , un peu comme le fait un tournevis tâte phase
quand aux électrocutions avec des chargeurs USB
possible que çà soit avec des chargeurs à super-pas cher fabriqués par des esclaves
vu une video sur le www qui présentait le pire du pire des chargeurs pour Iphone
isolation primaire secondaire plus que douteuse
vu aussi un cas de chargeur dans le quel un condo avait explosé
que reste t-il de l’isolation quand le circuit est imprégné de jus de condo ?
Non, pas possible.
Cependant, dans ces accidents, on ne nous dit que ce n’est « que » le téléphone qui est tombé dans l’eau.
Or, la majorité des gens utilisent le cable fourni avec leur téléphone, câble qui fait en général 50 cm. Si l’on compte 30 cm pour la distance entre la main de l’utilisateur et le bord de la baignoire, cela laisse 20 cm de marge.
C’est relativement peu, surtout qu’en général les transfos sont tout léger, c’est donc facile de tirer la rallonge dans l’eau.
Ou même de mouiller le transformateur. Dans les transformateurs, la tension peut être élevée jusqu’à 300 volts pour être découpée, lissée et rabaissée à 5 volts. Dans les cas ou elle est rabaissée directement (en général le cas pour les petits chargeurs de Smartphones) il reste que la « distance de sécurité » interne n’est jamais que de quelques millimètres.
Et ça, cela ne vaut que pour des chargeurs de bonne qualité!
Les chargeurs bas de gamme ignorent la séparation haute et basse tension, utilisent des composants bas de gamme, enlève des protections, etc…
Certains appareils n’utilisent même pas de transformateurs du tout, seulement des résistances!
Si vous parlez anglais, cette chaine est un régal pour l’électronicien en mal de réalisations crades et potentiellement mortelles : youtu.be/c0ABYGSaTII?t=55s
(montage sans transformateur)
Ce monsieur étant anglais, il utilise du 240 volts dans ces calculs, donc directement applicables et compréhensibles pour nous.
Ici le schéma de sa lampe de camping USB (Chinoise, en doutiez-vous?) : youtu.be/c0ABYGSaTII?t=9m9s
Non, 5V DC est une tension très basse, aucun risque d’ électrocution.
En revanche, on n’ utilise JAMAIS un smartphone, branché au réseau, via le transfo-chargeur, dans une baignoire, il reste autonome avec la batterie, débranché du réseau.
Je crois qu’ un transfo 240/240 V d’ isolement est indispensable pour les anciens tv.
Certains DUCRETET THOMSON, avec équivalent voix de son Maitre et Teleavia, avaient la possibilité d’ être commuté par le bouton marche/arret du TV dans les années 1960, pour le stabilisateurs de tension. On remplace le stabilisateur de tension par le transfo d’ isolement.
Ce système a subsisté, dans les années 1970, sur les chassis CBB 6 de THOMSON.
Bien coupler en mode 240 V les primaires de transfo d’ alim TV( tous les enroulements, sans exception, couplés en SERIE )
Ce qui m’étonne c’est que l’installation électrique était soi-disant « conforme ».
Il me semble que s’il y a un interrupteur différentiel 30 mA on ne peut pas s’électrocuter …
Dans une baignoire, le corps mouillé ou dans l’aeu, si !!! Il faudrait un 10mA, et encore, le temps d’ouverture d’un différentiel mécanique est tel qu’on risque l’électrocution…
Dans les normes électriques professionnelles, seuls les équipements très basse tension (24V) sont aux normes, pour éviter les riques d’électrocution justement…