Bonjour. Je dois " investiguer " sur ce genre de transformateurs basse tension.
Le premier fait 6v au primaire et 24 volts au secondaire.
Le deuxième fait 6 v au prim et 2x6v au secondaire
Puissance indiquée : 30 VA pour le 6-12 et 12 VA pour le 6 - 2X6 : c’est la puissance qui est indiquée sur les bêtes…
Il s’agit de connaitre les éléments suivants:
- Valeur de la résistance de charge aux secondaires, et leur puissance
- Courant maximum admissible dans le ou les secondaires.
J’ai bien fait quelques mesures, mais ne suis pas spécialiste en électrotechnique !! Les premières mesures que j’ai faites me paraissent anormales, bien que ces transfos soient absolument neufs. Par exemple, pour le 6-24, je mesure ( à vide !) une intensité dans le primaire d’environ 2 Ampères : cela me semble beaucoup. Et pour le 24 volts : à peu prés 0.5-0.6 ampère.
Les résistances ohmiques donnent cela :
pour le 6 / 2X6 : pour le 6v : 0.22 ohm et pour les deux secondaires 6v : l’un est à 0.44 et l’autre a 0,38 ohm
Pour le 6-24 : 6v: 0.11 ohms et pour le secondaire 24v : 0.90 ohm…
Merci à ceux qui pourraient éclairer ma lanterne !