EDF ... re-belote

Espace de discussion libre autour de thèmes chers aux radiofilistes. Convivialité, courtoisie, bon sens et bonne humeur sont particulièrement appréciés...

Modérateur: ModeR

Re: EDF ... re-belote

Messagepar michel29 » Lun 27 Fév 2017 19h35

en triphasé
les récepteurs tri ( moteurs , battries de résistances variateurs de fréquence ... se branchent sur les 3 Phases

en mono les récepteurs sont entre une phase et le neutre

j'ai dit une phase , pas la phase , ce n'est pas pareil

dans 99,99% des cas les abonnés monophasé sont alimentés entre une des 3 phases et le neutre

si le neutre est cassé ou perdu
bien des causes possibles :
la branche qui casse un fil , une borne de jonction qui crame, une borne mal serrée , un fil en alu qui est corrodé ...

en aval de la rupture on a un neutre fictif ou point étoile

si par chance la répartition était parfaite et aucun récepteur produisant des harmoniques
çà peut fonctionner ainsi avec des tensions entre phase et point-étoile proche de 230V
comme pour un moteur en étoile

mais dans le cas général la répartition n'est pas bonne
et les abonnés st trouvant sur la phase la moins chargée subissent la tension la plus élevée
et çà fume
michel29
 
Messages: 461
Inscription: Lun 11 Aoû 2008 21h36
Localisation: crozon

Précédente

Retourner vers Causerie sans-filiste

Qui est en ligne